点击图片查看详情
医院医院始建于年10月,现已发展成为一院三区、徐淮东部地区规模最医院以及南京医科大学医院、医院、南京医科大学临床医学院、南京中医药大学中西医结合临床医学院。医院服务人口多万、编制床位张、建筑面积65万平方米、资产总值28.03亿元,年诊疗总量万人次、出院人数11.88万人次。▲第七届中国医疗环境与健康大会上医院手术部概况医院手术室为综合性手术室,高新院区30间手术室,通灌院区10间手术室,灌南院区9间手术室,其中集介入、影像、外科为一体的多功能复合手术间1间,百级净化手术间15间。麻醉科为省级一类临床重点专科。学科带头人为连云港市手术室专业委员会主任委员。现有护理人员73人,其中连云港市手术室专业委员会委员2名,江苏省手术室专科护士6名,全国手术室专科护士3人,市级专科护士1名。
手术室常规开展复杂颅脑肿瘤、脊髓肿瘤切除、复杂脑动脉瘤夹闭(栓塞介入)手术、主动脉夹层覆膜支架置入术、颅内镜手术,瓣膜置换,腹主动脉瘤切除、复杂先心矫治、关节置换、胫骨截骨手术、全胸腔镜下肺癌根治以及椎间孔镜等多学科的腔镜下微创手术。神经外科、心脏外科手术水平及手术量在江苏省内名列前茅。
手术室平面图
手术间施工前后
施工中施工后手术室出入口
病人入口
医护人员入口、指示标识
医护人员入口
指示标识
护士站及手术间
护士站
手术间
手术中、情报面板
手术室洁净走廊、手术室污物走廊、污物电梯
手术室设备、家属等候区、谈话间及苏醒间
手术室设备
家属等候区
谈话间
苏醒间
正负压切换手术室
手术室净化机房、UPS机房
手术室净化机房手术室净化机房UPS机房01
管理措施:运行维护管理
手术室洁净工程维保由经验业绩丰富的净化运维公司进行专业维护,维保人员由院方监管并组建净化班组,对手术部水电汽暖、净化系统等整体化维护,院方每年邀请有资质的第三方对净化指标进行检测。
加湿器维护水泵电机维护风机维护机组清洁更换过滤器净化指标检测01
管理措施:运行监控信息化
手术室中央监控
工程师画面:
可以显示及设定相关参数
温湿度趋势:
实时显示温湿度变化趋势
01
管理措施:运行维护信息化
工艺参数
开关机记录
运行时长
报警故障
医技楼机组数据
机组具体故障机组实时数据数报表据
系统故障报警
01
管理措施:机房管理系统
设备监控
设备监控
运维管理
综合管理
手机端监控
手机端监控
手机端监控02
节能方法
1、墙体、屋面材料增加特殊保温层,减少热量耗散。
2、全院中央空调与手术室独立热泵空调合理互补运行,并利用信息化管理平台进行节能控制,降低空调运行成本。
3、净化过滤系统严格按照规范要求定期清洗与更换,减少风阻,保证空调循环风量。
4、手术室和辅助用房照明采用吸顶式LED洁净灯带,减少能耗。
5、每月对净化区域能耗进行分析,并制定能耗管理指标。
03
工程特点
1、洁净手术部包括Ⅰ级手术室10间(其中8间为防辐射手术室),Ⅲ级手术室20间(其中1间为正负压转换手术室)。
2、I级手术室和正负压切换手术室采用一拖一的系统,Ⅲ级手术室采用一拖三系统。
3、手术部新风机组设置深度除湿机,大大减少了循环机组除湿负荷。
4、手术部及办公区域采用四管制空调系统解决全年冷热源供应。
5、手术部加湿采用干蒸汽加湿方式,采用思探得干蒸汽加湿器,加湿控制精准、稳定。
6、正负压切换手术室将正压回风管和负压排风管及风口全部独立设置,切换方便,并避免交叉感染。
7、整体布局合理、设施齐全、功能完善、节能高效。
来源丨“金质杯”评选组委会
责编丨李宁
点击图片查看详情
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇